          針對一般商業樓及住宅樓,一般會設置柴油發電機房,水泵房,制冷機房,冷卻塔,變壓器房,鍋爐房,空調風機房等設備。這些設備工作時發出較大噪聲,將會對大樓自身經營環境及周邊區域居民敏感區的的聲環境都將造成一定影響。

          傳播途徑分析

          這些設備對敏感區的影響途徑主要有:

          1、設備機房內設備通過墻體或門縫等位置對周邊功能房間區域造成影響

          2、動力設備運轉振動通過樓板、墻柱等傳遞至其他區域,形成結構振動傳聲。

          3、冷卻塔等外擺設備、柴油發電機組進排風井道通過空氣聲傳播對周邊其他區域造成噪聲排放超標。

          解決方案

          1、柴油發電機房:機組減振、進風井消聲器安裝、排風井消聲器安裝、隔聲門安裝、室內吸聲體安裝。

          2、水泵房及制冷機房:水泵機組減振、水管支吊架彈性連接、水管柔性軟管連接、隔聲門安裝、室內吸聲體安裝。

          3、冷卻塔:隔聲房現場制作安裝,隔聲房配置隔聲門、進風消聲百葉及排風消聲器。安裝在樓板上的冷卻塔支腿與基礎連接處安裝彈簧減振器。

          4、鍋爐房:燃燒機頭安裝活動式隔聲罩、隔聲門安裝、泄爆口或通風口安裝通風消聲百葉、室內吸聲體安裝、排氣煙囪消聲器安裝。

          5、空調風機房:減振基礎制作安裝、風管與設備之間采用柔性軟管連接、隔聲門安裝、室內吸聲體安裝